Оперативно нельзя период следование импульсов менять, ШИМ этого не допускает, а ширину импульса(длительность) меняйте, как захотите в допустимом диапазоне!
И, если не ошибаюсь, в последних модификациях ПР и период следования импульсов можно задать переменной и менять когда захочется!
И, чтобы два раза не вставать, если нужно какой-то "необычный" диапазон преобразовать в диапазон 0-1(требующийся для ШИМ), в менеджере компонентов имеется макрос "SCALE", совсем недавно в соседней теме обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39164&page=2