Показано с 1 по 10 из 1807

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть ли пример использования битовой маски для прибора ввода вывода. Без контроллера. Из Скада 4д. Не получается. Я понимаю, что нужно подавать групповую команду в регистр на запись. Нужно поменять один бит и прибор подаст на выход сигнал.
    Могу ли я напрямую создать параметр и подавать на выход, меняя просто значение и так управлять?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Есть ли пример использования битовой маски для прибора ввода вывода. Без контроллера. Из Скада 4д. Не получается. Я понимаю, что нужно подавать групповую команду в регистр на запись. Нужно поменять один бит и прибор подаст на выход сигнал.
    Могу ли я напрямую создать параметр и подавать на выход, меняя просто значение и так управлять?
    При чем тут групповая команда, вам же выше уже сказали примерное решение и что такое битовая маска. Вы двоичную систему исчисления знаете?
    Например:
    надо включить первый дискретный выход, подаете десятичное 1. (двоичное 00000001)
    надо включить второй дискретный выход, подаете десятичное 2. (двоичное 00000010)
    надо включить третий дискретный выход, подаете десятичное 4. (двоичное 00000100)
    надо включить первый и третий дискретный выход, подаете десятичное 5. (двоичное 00000101)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.02.2024 в 12:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    При чем тут групповая команда, вам же выше уже сказали примерное решение и что такое битовая маска. Вы двоичную систему исчисления знаете?
    Например:
    надо включить первый дискретный выход, подаете десятичное 1. (двоичное 00000001)
    надо включить второй дискретный выход, подаете десятичное 2. (двоичное 00000010)
    надо включить третий дискретный выход, подаете десятичное 4. (двоичное 00000100)
    надо включить первый и третий дискретный выход, подаете десятичное 5. (двоичное 00000101)
    Спасибо! Это я все понимаю.
    Я создал в ARM -> Modbus RTU->Modbus Device 1->канал DO 1.
    Создал объект 1 -> параметр 1 (этот параметр по кнопке дает TRUE(вкл) и FALSE(выкл))
    цепляю этот параметр на канал DO 1. Сразу преобразовывается из TRUE(вкл) и FALSE(выкл) в 1 и 0. Пишет ошибку, что не явное преобразование из типа BOOL в тип int. И ничего не происходит с модулем ввода вывода. Почему? там же на запись подается десятичная 1 и это в двоичном 00000001. Должно же включаться реле( но нет.
    Скину свойства. WhatsApp Image 2024-02-12 at 12.59.51.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.58.29.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.40.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.19.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.55.42.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 13.07.40.jpeg
    вот параметры устройства:
    https://docs.google.com/document/d/1...tkraC3ku4/edit
    Подскажите пожалуйста. что не так?
    Последний раз редактировалось Андрей_Скада; 12.02.2024 в 13:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Спасибо! Это я все понимаю.
    Я создал в ARM -> Modbus RTU->Modbus Device 1->канал DO 1.
    Создал объект 1 -> параметр 1 (этот параметр по кнопке дает TRUE(вкл) и FALSE(выкл))
    цепляю этот параметр на канал DO 1. Сразу преобразовывается из TRUE(вкл) и FALSE(выкл) в 1 и 0. Пишет ошибку, что не явное преобразование из типа BOOL в тип int. И ничего не происходит с модулем ввода вывода. Почему? там же на запись подается десятичная 1 и это в двоичном 00000001. Должно же включаться реле( но нет.
    Скину свойства. WhatsApp Image 2024-02-12 at 12.59.51.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.58.29.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.40.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.19.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.55.42.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 13.07.40.jpeg
    вот параметры устройства:
    https://docs.google.com/document/d/1...tkraC3ku4/edit
    Подскажите пожалуйста. что не так?
    Предупреждения обычно не влияют на работоспособность, например в кодесисе... Может не в тот регистр пишите? Там есть смещение на 1...? Модбас пулом пробовали включить выхода?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Предупреждения обычно не влияют на работоспособность, например в кодесисе... Может не в тот регистр пишите? Там есть смещение на 1...? Модбас пулом пробовали включить выхода?
    Спасибо большое за помощь!
    Такой вопрос... А можно ли считывать то, что вход включился новый на мдвв? то есть например у меня есть ручной переключатель через МДВВ. через вход №2. и я хочу, чтобы когда этот вход включается, то скада мне об этом сообщает. То есть считывать, что на входе №2 появилось питание.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь!
    Такой вопрос... А можно ли считывать то, что вход включился новый на мдвв? то есть например у меня есть ручной переключатель через МДВВ. через вход №2. и я хочу, чтобы когда этот вход включается, то скада мне об этом сообщает. То есть считывать, что на входе №2 появилось питание.
    Смотрите по документации какой регистр отвечает за маску входов.

  7. #7

    По умолчанию

    Заработало! Перезагрузил com порт)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Заработало! Перезагрузил com порт)
    Возможно был занят другой программой.

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2