Добрый. да, уверен.
После обновления проекта удалённо через кодесис, СПК начал вести себя некорректно:
первый симптом: после обновления проекта СПК работал до первой перезагрузки по питанию, затем выдал "отсутствует визуализация" - это со слов человека, находящегося на объекте с СПК. я пытался выяснить точно ли "нет визуализации" или "нет загрузочного приложения" - меня убеждали, что именно "нет визуализации".
второй симптом: при подключении к СПК, через WinSCP, в папке /home/root/CODESYS_WRK/ был файл CODESYSControl_User с расширением cf_ (примерно 14КБ весом) и не было файла с таким же именем и расширением cfg.
третий симптом: в web-конфигураторе было написано, что приложение не запущено (на первой странице) и вообще отсутствует (на какой-то другой странице)
четвёртый симптом: при попытке подключения подключения к СПК через кодесис после этого, кодесис вывалил сообщение, что "для этого устройства задано обязательное управление пользователями" (дальше цитирование не дословное) поэтому создайте админа и авторизуйтесь (см картинку).
Снимок экрана 1.png
пятый сиптом: "создание пользователя устройства", "авторизация", установка проекта и создание загрузочного приложения прошли вроде бы успешно, но до первой перезагрузки.
шестой симптом: (я его ждал, но он на удивление отсутствует): файловая система overlayfs:/overlay в точке монтирования "/" - оказалась в порядке
На основании этого было принято решение перепрошить устройство, но встретил сопротивление там, где не ждал: СПК пишет "Обновление прошивки может оказаться длительным процессом. пожалуйста дождитесь его завершения", но сам ПЛК его не дожидается и обрывает, не дождавшись полной загрузки файла. Низкую скорость загрузки объяснить я ни чем не могу.
P.S. обидно, что всё содержимое Retain Memory, накопленное за год работы, было потеряно в процессе рядового, казалось бы, обновления проекта





Ответить с цитированием