Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Нет скринов 4 нижних дисплеев, если в них обращение к не существующим адресам, то панель будет жёстко тормозить. Удалите их вообще.
В таких случаях проще новый проект (502 порт по умолчанию) создать и добавить 4 дисплея, чем искать в каком дисплее ( тренде, таблице) не правильный адрес задан.

И ещё, для проверки включите напрямую без своего коммутатора.
Замените кабель, компу всё равно каким кабелем подключено ( для эмуляции), а панели не всё равно, её нужен перекрёстный, если не ошибаюсь.
Там фото старое, я уже исправил, но проблема не исчезла. Дисплеи делались тиражированием, потом глазами все 8 посмотрел. Лишний неправильный прибил, вначале тоже обрадовался, думал в нем дело, но нет. 8 слов 2-byte в codesys, 8 дисплеев WORD на панели, адреса последовательные начиная с 0.