    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Так на работающем проекте особенно не поэкспериментируешь, прошу прояснить вопрос -
    если задать архивирование параметру system_real , то будут ли архивироваться вложенные
    элементы этой структуры(value,statuscode, sourcetime)?
    И можно ли на график втягивать system_real или только value этого system_real?

    Спасибо
    Добрый день!
    1.
    Вложенные элементы также архивируются (см. скриншот). 4.PNG

    2.
    На график следует привязывать только Value.