Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
То бишь я не имею возможности отловить именно понижение температуры контура например в случае остановки насоса - только превышение уставки графика температуры?
Дайте комментарий, почему вы так решили? Юрий указал, что если температура ОТЛИЧАЕТСЯ от уставки больше чем на dT, то срабатывает сигнализация. Эта функция подразумевает не только превышение, но и снижение температуры относительно уставки. Пункт 10.3.3 в руководстве по эксплуатации.

Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
Значит к слейв контроллеру надо для сигнализации пристегнуть ПРМ-220.1? Но вместе с тем как я понимаю 1032М-01.00 с ним работать не умеет?
Вы верно поняли, что для дополнительной сигнализации потребуется подключить ПРМ-220.1 к ТРМ1032М, при этом модификация 01.00 умеет работать с модулем расширения, для этого в настройках необходимо указать наличие модуля (Меню-Настройки-Тип схемы-Подпитка).