Цитата Сообщение от Юрий Конаков Посмотреть сообщение
2. Диапазон, указанный в конфигураторе, относится к настройкам уставки или графика уставок. Т.е. нельзя задать точки графика, выходящие за предел этого диапазона. Если текущая температура контура отличается от уставки больше, чем на dT (Настройки -> Контур -> Защиты), то включается сигнализация, при которой работа контура не останавливается.
То бишь я не имею возможности отловить именно понижение температуры контура например в случае остановки насоса - только превышение уставки графика температуры?

Цитата Сообщение от Юрий Конаков Посмотреть сообщение
3. Да, всё верно. Дискретный выход, сигнализирующий об общей аварии контура, есть только на ПРМ и на контроллерах с аналоговым управлением. В контроллере с выходом "Р" все дискретные выходы заняты управлением насосами и КЗР, поэтому для отслеживания общей аварии необходим модуль.
Значит к слейв контроллеру надо для сигнализации пристегнуть ПРМ-220.1? Но вместе с тем как я понимаю 1032М-01.00 с ним работать не умеет?