Добрый день.
1. В настройках контура в меню "Насосы" можно выставить параметр "Вр.Разгона" = 0, тогда авария по PDS фиксироваться не будет. Или же вместо датчика можно подключить постоянную перемычку - это также позволит насосам работать без фиксации аварии.
2. Диапазон, указанный в конфигураторе, относится к настройкам уставки или графика уставок. Т.е. нельзя задать точки графика, выходящие за предел этого диапазона. Если текущая температура контура отличается от уставки больше, чем на dT (Настройки -> Контур -> Защиты), то включается сигнализация, при которой работа контура не останавливается.
3. Да, всё верно. Дискретный выход, сигнализирующий об общей аварии контура, есть только на ПРМ и на контроллерах с аналоговым управлением. В контроллере с выходом "Р" все дискретные выходы заняты управлением насосами и КЗР, поэтому для отслеживания общей аварии необходим модуль.