Добрый день!
Похоже это системная неисправность БП30-24. У нас БП в белых корпусах и уже к 10 шт подходит с такими проблемами.
Два БП я протестировал и выяснил, что если ток потребления 150мА и меньше - работает стабильно. Так же если ток выше 300 мА тоже работает стабильно.
Как проверил: Подключил через амперметр СПК110 - ток - 270мА. Идут перезагрузки через 3-5 минут. Подключаю параллельно СПК107 - ток - 500мА. За несколько суток ни разу не перезагрузились.
Отключаю СПК107, через некоторое время каждые 3-5 минут перезагруз. Подключил вторую СПК107 - работает стабильно. Одна СПК107 - ток -150мА и нормально работает.
Сервис центр в этом случае не поможет. Компонент схемы менять надо. На производстве БП проверяют только на максимальном токе.