Добрый день!
Буквально вчера с этим же столкнулся при передаче по Modbus на другой прибор, при чем на СП307.2. Необходимо вывести семизначный номер.
до 65535 нормально, ввожу более сегмента: 1234567, получаю 54919
Редактирование Modbus параметра\Формат данных\ uint16
необходимо вывести uint32 не получается... Ошибка формата.
- разбивать 4 байта целочисленного на две части?
- как соединить при выводе в отчёт?
Выход нашел, преобразовав во Float, и передал.