Цитата Сообщение от nf-gamma@yandex.ru Посмотреть сообщение
Прошу ответить . в чем разница с моей трактовкой
"Ну так и собственно делаю
1. - беру уставку
-отн. влажности,- по ней и уставке температуры воздуха в помещении ,считаю абсолютное требуемое влагосодержание. -это реализую
2.для его достижения вытаскиваю темп точеи росы для такого абсолютного влагосодержания,
где просмотрел ошибку?
В том, что:
0. Точка росы у Вас за камерой орошения, а Вы измеряете температуру после 1-го подогрева до увлажнения. Тут практически сухой и "горячий" воздух, тепло которого и потратится на испарение воды в камере орошения.
1. Температура воздуха в корпусе ВУ до ее "перемешивания" вентилятором весьма неоднородна по сечению, большая погрешность измерения, связанная с точкой установки датчика.
2. Зачем работать по косвенным показаниям, когда можно по прямым??? Так поступали 20 и более лет назад, когда не было доступных датчиков влажности, хотя бы по цене.