Показано с 1 по 10 из 44

Тема: Алгоритм осушения в приточной системы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nf-gamma@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. Совсем запутался.
    Приточная установка калорифер - увлажнитель - охладитель - калорифер2
    присутствует
    -датчик температуры наружнего воздуха
    -датчик температуры после охладителя
    -датчик температуры и влажности после всего оборудования на притоке
    - стандартные обвязки калориферов и охладителей
    Задача Поддержание температуры и влажности в приточном канале
    первый этап
    Как определить уставку температуры калорифера перед увлажнителем, исходя из уставки влажности и уставки температуры
    Назначение первого калорифера чтоб увлажнитель зимой работал, не замерз. Вот и ставьте уставку какая должна быть в помещении, второй "добъет", если мощности первого не хватит. Зимой уличный воздух сухой. Надо увлажнять. Летом может быть наоборот, осушитель (охладитель) будет работать , лишнюю влагу конденсирует. Если температура на улице (летом) ниже уставки в помещении , второй только работает калорифер, до нужной температуры в помещении дотягивает. Первый отключен. А влажность воздуха это регулируется парой увлажнитель-осушитель от датчика относительной влажности. Как то так мне кажется. Я лично с подобной задачей поддержкой климата в помещениях не сталкивался, возможно чего то не знаю, специфических деталей.. Только в камерами сушильными, но плотно. Там своя специфика, осушение проветриванием, увлажнение распылением воды. Но по сути только разные ИМ, да температуры другие , охлаждать не надо, только греть успевай. Но регулирование относительной влажности внутри, работает хорошо.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.01.2024 в 18:58.

Похожие темы

  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •