Показано с 1 по 10 из 44

Тема: Алгоритм осушения в приточной системы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тогда пересчитываете уставку и реальное значение температуры и относительной влажности приточного воздуха во влагосодержание. Формулы можно взять из Oscar building, библиотека версии 2 в открытом виде, код на ST.
    Первым подогревом регулируете влагосодержание, 2-м подогревом - температуру приточного воздуха.
    И нет смысла измерять температуру за 1-м подогревом, тем более, что это тяжело точно выполнить, воздух не перемещена, поле температур по сечению не однородно.
    Прошу ответить . в чем разница с моей трактовкой
    "Ну так и собственно делаю
    1. - беру уставку
    -отн. влажности,- по ней и уставке температуры воздуха в помещении ,считаю абсолютное требуемое влагосодержание. -это реализую
    2.для его достижения вытаскиваю темп точеи росы для такого абсолютного влагосодержания,
    где просмотрел ошибку?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nf-gamma@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Прошу ответить . в чем разница с моей трактовкой
    "Ну так и собственно делаю
    1. - беру уставку
    -отн. влажности,- по ней и уставке температуры воздуха в помещении ,считаю абсолютное требуемое влагосодержание. -это реализую
    2.для его достижения вытаскиваю темп точеи росы для такого абсолютного влагосодержания,
    где просмотрел ошибку?
    В том, что:
    0. Точка росы у Вас за камерой орошения, а Вы измеряете температуру после 1-го подогрева до увлажнения. Тут практически сухой и "горячий" воздух, тепло которого и потратится на испарение воды в камере орошения.
    1. Температура воздуха в корпусе ВУ до ее "перемешивания" вентилятором весьма неоднородна по сечению, большая погрешность измерения, связанная с точкой установки датчика.
    2. Зачем работать по косвенным показаниям, когда можно по прямым??? Так поступали 20 и более лет назад, когда не было доступных датчиков влажности, хотя бы по цене.

  3. #3

    По умолчанию

    Уважаемый ASo все верно Вам написал выше. Работайте от датчика относительной влажности и температуры, абсолютную вл. и ее производные не нужно считать. А уличный ДТ нужен , для изменения алгоритма зима-лето, вернее при отрицательных или положительных температурах. Относительная влажность регулируется легко, главное температуру держать. Ниже скрин прикреплю. Влажность воздуха регулируется простым двухпозиционным методом. Результат в таблице. Экспериментировал с ПИД, смысла нет. Двухпозиционный работает не хуже, а при некоторых условиях даже лучше. Что Вам собственно и нужно .
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Без имени.png 
Просмотров:	69 
Размер:	150.8 Кб 
ID:	73063  
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.01.2024 в 04:47.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В том, что:
    0. Точка росы у Вас за камерой орошения, а Вы измеряете температуру после 1-го подогрева до увлажнения. Тут практически сухой и "горячий" воздух, тепло которого и потратится на испарение воды в камере орошения.
    1. Температура воздуха в корпусе ВУ до ее "перемешивания" вентилятором весьма неоднородна по сечению, большая погрешность измерения, связанная с точкой установки датчика.
    2. Зачем работать по косвенным показаниям, когда можно по прямым??? Так поступали 20 и более лет назад, когда не было доступных датчиков влажности, хотя бы по цене.
    Спасибо огромное! но датчик в Ваших словах неточность:
    Как я писал выше
    "Приточная установка калорифер - увлажнитель - охладитель - калорифер2
    присутствует
    -датчик температуры наружнего воздуха
    -датчик температуры после охладителя
    -датчик температуры и влажности после всего оборудования на притоке
    - стандартные обвязки калориферов и охладителей"
    Прошу ответ с учетом изложенного

Похожие темы

  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •