Да мы ПРЭМы так и подключаем, правда, тепловычислители обычно другие, чаще всего ВКТ.
Да здесь и поспорить не о чем, при остальных равных условиях с отдельными кабелями для каждого датчика однозначно более надёжно и удобно, проще в монтаже и боюсь в данном случае и дешевле, в смысле не потребует покупки распаечной коробки с клеммником степени защиты(IP) как у кабеля!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Во-первых это не так, Вы ошиблись как минимум на порядок, сравнительные цены на Овене посмотрел:
https://owen.ru/product/kk_03
Примерно в 2 раза дороже 20 метров кабеля: https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
во-вторых, если хоть раз в жизни из-за клеммной коробки понесёте убытки несоизмеримо больше стоимости 20 метров кабель(менее 2000 рублей),
боюсь Вы резко измените своё мнение на прямо противоположное!
И степень зашиты, как я понял, Вы принципиально игнорируете, в смысле, места установки могут быть разные!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2024 в 23:49.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308Согласен! Коробки могут быть разные. Себе под проект (домашний щит родственникам) делал аж печатную плату с разъёмными клеммниками. И там - да - используется МКЭШ, по которому идут разные датчики +24V. Но его длина - 5 метров, риски осознаны, и под промку такое рекомендовать нельзя. Лучше отдельные кабели!если хоть раз в жизни из-за клеммной коробки понесёте убытки несоизмеримо больше стоимости 20 метров кабель (менее 2000 рублей), боюсь Вы резко измените своё мнение на прямо противоположное
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Подскажите марку провода экранированного под сигнальные клеммы расходомера.Дело в том что там стоит PG7 в который можно воткнуть провод максимально 6,5мм наружного диаметра.А наружный диаметр кабеля МКЭШ 2х0,5: 7,8 миллиметров, так что не влезет в разъем.Какой маркой провода вы подключайте сигналы от расходомера?