  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
    Очень большое спасибо за советы!!!
    Подскажите еще как передать на ПР булевские переменные в режиме slave.
    В панели есть 4х Bit для этого, ставите адрес регистра, через точку адрес бита, например 4хBit 16385.00 (адрес 16385 бит 00 ) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Биты в панели.jpg 
Просмотров:	52 
Размер:	89.9 Кб 
ID:	72902
    Для ПР биты можно упаковать в Маску для передачи в панель или распаковать из Маски для приёма из панели. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Биты в ПР.jpg 
Просмотров:	65 
Размер:	150.1 Кб 
ID:	72903
    В один регистр можно упаковать, распаковать до 16 бит (с 0 по 15). Вот пример упаковки и распаковки первых 3 бит, дальше по аналогии.

    R_Trig и XOR сохраняют состояние бита, при повторном нажатии сбрасывают (можно удалить).
    Макрос SelChgI есть в Менеджере компонентов ( нужен для управления из 2 мест одновременно, тогда маска приёма и передачи одинаковая)
    Если вам надо передать 8 бит, копируете 8 шт. и упаковываете в макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2024 в 14:33.

Похожие темы

  1. Подключение панели Weintek к ПЛК 210
    от Дмитрий М.В. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 22:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:57
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2021, 11:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  5. Подключение панели ИП320
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •