Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Шкала измерения AI

  1. #1

    По умолчанию Шкала измерения AI

    Добрый день.
    Я правильно понимаю, что в эти переменные можно задавать диапазон измерения датчика, подключенного ко входу AI?
    Пытаюсь менять эти значения, показания на входе не меняются.

    В чем может быть причина?



    Светодиод на AI мигает раз в секунду. Это нормально?
    (в документации ничего про это не нашел)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Я правильно понимаю, что в эти переменные можно задавать диапазон измерения датчика, подключенного ко входу AI?
    Пытаюсь менять эти значения, показания на входе не меняются.

    В чем может быть причина?



    Светодиод на AI мигает раз в секунду. Это нормально?
    (в документации ничего про это не нашел)
    Очень плохо искали.
    На первый и второй вопрос, стр. 32
    На третий вопрос, таблица 9
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 03.01.2024 в 03:41.

  3. #3

    По умолчанию

    "Светится зеленым - Измерение успешно
    Не светится короткое время - Измерение на входе"
    Все равно не понятно. Мигание светодиода AI это хорошо или плохо?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    "Светится зеленым - Измерение успешно
    Не светится короткое время - Измерение на входе"
    Все равно не понятно. Мигание светодиода AI это хорошо или плохо?
    Это хорошо, значит измеряет.

  5. #5

    По умолчанию

    Почему не сохраняются параметры конфигурации для AI после отключения ПЛК?
    "Использовать параметры конфигурации для AI" = TRUE

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Почему не сохраняются параметры конфигурации для AI после отключения ПЛК?
    "Использовать параметры конфигурации для AI" = TRUE
    На первый и второй вопрос, стр. 32
    См. там же стр. 33.

  7. #7

    По умолчанию

    "Записать настройки - По переднему фронту происходит запись настроек всех аналоговых входов.
    Записываемые настройки являются энергозависимыми – то есть не сохраняются после перезагрузки ПЛК.
    Следует предусмотреть их запись при каждом запуске проекта в пользовательском коде. Тип доступа: чтение и запись"
    Вот это?
    Но почему не сохраняются параметры, заданные на вкладке Конфигурация?
    Первый раз встречаю ПЛК, который не сохраняет конфигурацию собственного железа!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Задал "Использовать параметры конфигурации для AI" = FALSE.
    Теперь могу менять Верхнюю и Нижнюю границы диапазона.
    Но показания на входе всегда = 0.
    Хотя Статус = NO_ERROR и светодиод мигает зеленым.

  9. #9

    По умолчанию

    Приложите скрины в онлайн режиме для вкладок "конфигурация" и "соотнесение..." что-ли

  10. #10

    По умолчанию

    Всем спасибо, проблема решена.
    Оказалось, что записывать надо все параметры.
    Иначе в Наклон записывается 0 и показания на входе AI всегда 0.

Похожие темы

  1. Системы измерения для судна
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 14:49
  2. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  3. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53
  4. Шкала удаление
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 14:30
  5. время измерения анал. вх. плк-150
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •