Подготовлен пример опроса весового преобразователя ТВ-003/05Н по протоколу Тензо-М.
На базе примера можно реализовать обмен с другими приборами, которые поддерживают данный протокол.
Спасибо Алексею Титову (mad_kinder) за доступ к прибору и помощь с отладкой.
Ссылка на пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Общая спецификация протокола Тензо-М (см. также описание специализированных команд в руководствах на конкретные приборы):
https://www.tenso-m.ru/pdf/Protocol_Tenso-M.pdf
2023-12-27_11-09-10.png photo_2023-12-27_11-09-54.jpg
Upd. - работа примера также проверена с ТВ-011.
Спасибо Антону Леонову за предоставление доступа к прибору.
2024-01-25_12-04-45.jpg photo_2024-01-25_12-04-34.jpg




Ответить с цитированием