По писанию не менее 61 ком. Ещё вот настройки посмотрите.Screenshot_20231227-155814.png
А можно подключить иначе, параллельно входу, запитать через резистор. Только в программе инверсию добавить. Так небольшая утечка не будет сказываться тоже.
По писанию не менее 61 ком. Ещё вот настройки посмотрите.Screenshot_20231227-155814.png
А можно подключить иначе, параллельно входу, запитать через резистор. Только в программе инверсию добавить. Так небольшая утечка не будет сказываться тоже.
Последний раз редактировалось Sergej_; 27.12.2023 в 12:43.
Вы открыли мануал на старый ПР100, похоже. Раньше можно было логический уровень до 11,5 В поднимать, сейчас максимум 9 В. У меня видимо стояло по дефолту 10 В. При конвертации уровень напряжения не был приведен в соответствие. Интересно, как реагирует ПР100[M02] на некорректные 10 В логического уровня в настройках?
Модераторы, прошу задать вопрос разработчикам, хотелось бы понять, где засада.