виноват, смотрел невнимательно. действительно жесть.
виноват, смотрел невнимательно. действительно жесть.
спасибо что оценили надеюсь вы получили глубокое удовольствие от полёта мысли проектантов :-) смонтировано было именно так как и было в проекте :-) если учесть, что там дальше по проекту еще один трёхходовой клапан (см. нумерацию), то за свои деньги пришлось покупать мву8, хотя в том же щите на модуле мв110-220.16р выходов предостаточно.
конечно это не весь проект (да, там еще и продолжение есть!!! :-), но выкладывать фото не буду, народ нынче попёр не внимательный :-( напишу своим словами :-) подключение термометров сопротивления по двухпроводной схеме – используются только по две клеммы на аналоговый вход мва8!!! само собой все модули подключены на интерфейс Rs485 (это уже даже не расстраивает, в коробке с плк1хх всегда запасной шнурок для панели и далее геморрой со снятием перемычки в плк1хх) правда токовые датчики давления нарисовали все правильно (в первый раз такое увидел), зато монтажники забыли смонтировать сто омные резисторы!!!