Хосподи. Вашу ж палку-то! Пока вы все спорите - я давно сделал себе универсальный FB с таким функционалом (всё это - входы или параметры):
* Поддержка одно- или двухскоростного вентилятора.
* Работа по кнопке: Одинарное нажатие = включить, двойное - поменять скорость (или включить на быстрой скорости), длинное - выключить
* Выключение по заданному времени
* Вход принудительного включения
* Вход принудительного выключения
* Режим "Работать, пока горит свет"
* Режим "Включаться на заданное время (другое, не такое, как по кнопке) при гашении света, если свет горел больше заданного времени" с двумя наборами уставокк горения света и времени работы. Образно, "Если свет горел больше 5 минут - врубаем на 10 минут, если свет горел больше 20 минут - врубаем на 30 минут".
Всё это задействуется или нет в зависимости от программы. Где-то делается более простой режим, где-то - более сложный.
Моё кредо в универсальности хоть со стороны разработки программы: проще один раз сделать крутой FB, а потом использовать его. И сделать много настроек для пользователя для того, чтобы он не просил потом что-то переделать, а просто включал нужные режимы, которые заранее продуманы.
Весь набор настроек на ОВЕНском СПК выглядит так (для оценки возможностей).
Если надо включать вентилятор со светом (как делали в 90ые) - ставишь галочку.
Надо включать вентилятор после гашения света - ставишь галочку.
Надо управлять только по кнопке - снимаешь галочки.




Ответить с цитированием