Student_KIP ПР103+панель Oni ETG-CP-070 11.12.2023, 10:30
Student_KIP Возможно. Но тогда я бы... 11.12.2023, 12:02
Student_KIP Спасибо, попробую... 11.12.2023, 14:18
kondor3000 Вы кому пишите то? Тема... 07.04.2024, 22:03
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Student_KIP Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Начинаю практиковаться с Owen Logic. На работе есть ПР103 и панель Oni ETG-CP-070.
    Хотел просто создать связь и опросить несколько сетевых переменных. Подключение через Modbus TCP. Адреса задал и вроде все проверил. Но панель упорно не хочет видеть значения. И выдает ошибку 4097. Подозреваю проблема в моих слабых знаниях протокола Modbus, ткните где ошибся и где почитать пожалуйста, чтобы больше не задавать такие глупые вопросы. Пробовал Modbus Poll тоже выдает ошибку 02 IIlegal Data Address, я почитал, это из за того что адрес получается больше 65000.
    При подключении панели к ПР по последовательным интерфейсам нумерация регистров в панели сдвигается на 1 (т.е. пользовательские регистры начинаются с 16385). Думаю по TCP аналогично

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    При подключении панели к ПР по последовательным интерфейсам нумерация регистров в панели сдвигается на 1 (т.е. пользовательские регистры начинаются с 16385). Думаю по TCP аналогично
    Возможно. Но тогда я бы увидел значение из переменной 16384, в цифровом индикаторе, где я считываю 16385. А тут по всем трем переменным тишина. Я смотрел видео вроде с ПР103 читают без смещения, даже базовый адрес в панели поставил с 0

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Student_KIP Посмотреть сообщение
    Возможно. Но тогда я бы увидел значение из переменной 16384, в цифровом индикаторе, где я считываю 16385. А тут по всем трем переменным тишина. Я смотрел видео вроде с ПР103 читают без смещения, даже базовый адрес в панели поставил с 0
    Всё же попробуйте убрать из панели переменную с адресом 16384, сделайте в ПР 3 целочисленных переменных, а в панели попробуйте читать только среднюю (16386)

    Проблема в том, что сетевые переменные отсутствуют на холсте и никуда не привязаны. После привязки их к выходам (например через преобразование в BOOL) всё должно заработать

    В ModbusPoll если снять галку "PLC Adresses (Base 1) - нумерация регистров совпадает с нумерацией в OL
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.12.2023 в 12:34.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Всё же попробуйте убрать из панели переменную с адресом 16384, сделайте в ПР 3 целочисленных переменных, а в панели попробуйте читать только среднюю (16386)

    Проблема в том, что сетевые переменные отсутствуют на холсте и никуда не привязаны. После привязки их к выходам (например через преобразование в BOOL) всё должно заработать

    В ModbusPoll если снять галку "PLC Adresses (Base 1) - нумерация регистров совпадает с нумерацией в OL
    Спасибо, попробую обязательно. Пока у меня ПР103 отобрали)))Как сделаю отпишу помогло или нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Student_KIP Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую обязательно. Пока у меня ПР103 отобрали)))Как сделаю отпишу помогло или нет.
    100% поможет - я проверял
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.12.2023 в 18:36.

  6. #6

    По умолчанию

    коллеги скиньте тестовый вариант у меня не получается почему то

Похожие темы

  1. Связь пр103 и панель Wientel modbus tcpi ip
    от lesha.aldebenev в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 08:15
  2. ПР103 + СИ8 не работает RS-485
    от zoomdom2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 19:33
  3. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  4. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  5. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •