В макросе есть вход Rдоб. это как раз компенсация длины проводов, которое надо измерить или подобрать. По нормальному схема подключения ТСП должна быть 3-х проводной, а тут 2 проводная, кроме того 50М категорически не желательно использовать (рекомендовано Pt1000),
так как огромная погрешность измерения у ПР на маленьких сопротивлениях (+/-15 градусов).
А для Pt1000 всего +/-1,5 градуса. Таких тем уже вагон, могли бы и посмотреть.





Ответить с цитированием