Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
Добрый день! Коллеги, прошу поделиться опытом по использованию протокола modbus RTU при использовании на большие расстояния, например 500 метров по кабелю КИПЭВ. Сильно ли снижается скорость обмена, или вообще не влияет? На сколько стабильна связь?
Ставь скорость 9600 или 19200 и все будет нормально. Не забудь поставить на концах линии связи резисторы 120 Ом.