Показано с 1 по 10 из 104

Тема: Помогите настроить УТ-24

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    n1=CYCL
    n2=CYCL
    Stn1=1
    Stn2=1
    t1dl-не менять
    t2dl-не менять
    d1on-не менять
    d2on-не менять
    d1oF-не менять
    d2oF-не менять
    t1on=5 минут
    t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
    t2on=5 минут + Х
    t2oF=время работы планки + Х

    Остальные - это надо смотреть схему...
    И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.

    PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
    Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	21 
Размер:	15.3 Кб 
ID:	72139  
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.12.2023 в 11:52.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    n1=CYCL
    n2=CYCL
    Stn1=1
    Stn2=1
    t1dl-не менять
    t2dl-не менять
    d1on-не менять
    d2on-не менять
    d1oF-не менять
    d2oF-не менять
    t1on=5 минут
    t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
    t2on=5 минут + Х
    t2oF=время работы планки + Х

    Остальные - это надо смотреть схему...
    И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.

    PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
    Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
    Как это реализовать в настройках, не очень понимаю(

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Куницын Посмотреть сообщение
    Как это реализовать в настройках, не очень понимаю(
    Читать инструкцию внимательно, тут я вам ни чем не помогу. Тем более необходима схема подключения, а так может оказаться, что вместо запуска вентиляции требуется её останов, так же как и с планкой.
    В руководстве всё расписано.