Добрый день!
У меня похожая ситуация, перестал пинговаться и подключаться контролер ПЛК210-01-CS после попытки смены IP адреса.
До этого подключался и USB и LAN.
Подскажите что можно сделать с этой проблемой ?
Добрый день!
У меня похожая ситуация, перестал пинговаться и подключаться контролер ПЛК210-01-CS после попытки смены IP адреса.
До этого подключался и USB и LAN.
Подскажите что можно сделать с этой проблемой ?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Так вы сменили ip? А ПК в той же подсветке? Или по USB тоже не можете подключиться?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Можно ли из проекта CS выяснить версию прошивки моего ПЛК?
Там в Device указана версия, это я так понимаю версия самого CS 3.5.17.31 ?Screenshot_CS_PLC210.jpg
Последний раз редактировалось Юрий А; 30.11.2023 в 12:38.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за быстрые ответы!
Получилось перезапустить контроллер, вошёл по LAN 192.168.0.10, в мастере настройки меняю LAN1-3 на нужный IP через минуту отваливается и доступен только по USB.
По USB показывает IP который я ставил, но не работает !!! Я и провод проверял и настройки сетевой карты, подключался к другим ПЛК всё четно...