    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Было бы справедливо использовать эти выходы, но нужно НЕЗАВИСИМО вручную открывать/закрывать жалюзи, не синхронно, как в случае автоматического режима
    Ну тут вам виднее, надо технологию знать.
    Но для вентилятора-то точно нужно ПИД подключить правильно

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну тут вам виднее, надо технологию знать.
    Но для вентилятора-то точно нужно ПИД подключить правильно
    Да, но тут именно технология процесса предполагает то, что работа- непостоянна, т.е. если есть загрузка, то нажимается кнопка Старт, и пошёл процесс (3-4) дня, процесс завершился, нажимается Стоп, и какие там температуры после- уже неважно. И в стопе блок может стоять неопределенное время (может несколько дней, может несколько часов).
    Последний раз редактировалось Клаус; 28.11.2023 в 17:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Да, но тут именно технология процесса предполагает то, что работа- непостоянна, т.е. если есть загрузка, то нажимается кнопка Старт, и пошёл процесс, процесс завершился, нажимается Стоп, и какие там температуры после- уже неважно. И в стопе блок может стоять неопределенное время.
    Нет проблем - процесс пошел - отключили MANUAL, процесс остановился - включили MANUAL, на Y-MANUAL записали текущее значение выхода, (зафиксировав положение).
    А в какой момент нужно по раздельности ими управлять?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет проблем - процесс пошел - отключили MANUAL, процесс остановился - включили MANUAL, на Y-MANUAL записали текущее значение выхода, (зафиксировав положение).
    Ну да, можно и так

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А в какой момент нужно по раздельности ими управлять?
    А вот это я не знаю, просто сказали, что нужна такая возможность

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    А вот это я не знаю, просто сказали, что нужна такая возможность
    Ну если реально возьметесь за реализацию, разузнайте подробнее про необходимые режимы управления - это может значительно уменьшить количество будущих переделок

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет проблем - процесс пошел - отключили MANUAL, процесс остановился - включили MANUAL, на Y-MANUAL записали текущее значение выхода, (зафиксировав положение).
    А в какой момент нужно по раздельности ими управлять?
    В этом случае вот так будет, верно? И правильно понимаю, что при выключении системы, что бы вентилятор погасить, нужно записать значение <=4 на вход Y_Manual при нажатии на Стоп?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pid1.jpg (89.8 Кб, Просмотров: 22)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    В этом случае вот так будет, верно? И правильно понимаю, что при выключении системы, что бы вентилятор погасить, нужно записать значение <=4 на вход Y_Manual при нажатии на Стоп?
    Нет, напрямую подавать выход на Y_MAN не надо, нужно типа такой конструкции
    изображение_2023-11-28_233209023.png
    И масштабируйте 0...100 прямо в 4...20, а ограничение вводите на Y_MIN (например Y_MIN =15 Y_MAX=100).
    Иначе не сможете задать полное закрытие жалюзей.
    Насчет вентилятора - обычно задание и управление работой это разные сигналы, т.е. задание может быть и 10мА, но выдана команда на останов преобразователя частоты - он останавливается

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет, напрямую подавать выход на Y_MAN не надо, нужно типа такой конструкции
    изображение_2023-11-28_233209023.png
    И масштабируйте 0...100 прямо в 4...20, а ограничение вводите на Y_MIN (например Y_MIN =15 Y_MAX=100).
    Иначе не сможете задать полное закрытие жалюзей.
    Получается как-то так. Потому что задавая ограничение Y_MIN=15 на входе самого PID, то он получается и не дозакрывает на 15% одну жалюзю, что и требуется, но, также синхронно и недооткрывает вторую , т.е. получается на 85 процентов, ну и наоборот. Получилось добиться желаемого (100% открытие одной и синхронное 15% недозакрытие второй) только LIMIT'ом на самих выходах, по крайней мере виртуальный контроллер отрабатывает. И при этом, при ручном режиме на обоих выходах получается диапазон 4-20мА. Поправьте, если не прав.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pid2.jpg (94.9 Кб, Просмотров: 13)

Похожие темы

  1. ТРМ 1033, алгоритм №4
    от WFBC в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2021, 09:17
  2. Нужен алгоритм на ПЛК 150.
    от ouakari в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 12:33
  3. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •