Да, именно так. Это и упростит ввод ручного положения.
И всё же подумайте над использованием входов MANUAL:
Отключение и включение выполнения блока ПИД вряд-ли хорошо сказывается на качестве регулирования
Есть возможность получить три режима:
- режим управления от ПИД
- режим ручного управления (синхронного) с безударным переходом от режима ПИД
- режим независимого управления - достаточно "отключить" от выхода ПИД одну заслонку и подавать на неё отдельное значение
Подставляя нужные значения на входы Y_MIN и Y_MAX можете установить допустимый диапазон управляющего сигнала для каждого из этих режимов