  1. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,092

    По умолчанию

    Забавно П1.2 это (В)Пытяжка из ИТП и (П)Вриточка для тех помещений ?

    не важно на ТЗ, управление ОЗК от системы вентиляции должен был рубануть любой пожарник.

    И еще один казус. Противопожарный клапан правильно будет "Нормально Открытый"

    у этих редисок не так как в электрике, "Нормально Открытый" ППК это когда на нем подано питание и он открыт, при снятии питания закрывается под действием пружины., а не когда на нем нет питания и он открыт.
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2023 в 13:17.