Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение термисторов NTC20k к линейте МВ210-101

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хотел узнать - вдруг что то изменилось и появились какие то нормирующие преобразователи для подключение NTC20k к МВ210-101?

    - в идеальном мире хочу железку с красивой надписью ОВЕН, чтобы в щите всё было по фен-шую
    Промышленно данные датчики не используют, у ПР нет сертификата средств измерений (условно для дома), точность будет никакая, китайские блоки и того хуже.
    Вам выбирать, или дёшево но неточно, или точно но дороже. Боюсь используя ПР103 будет даже дороже, чем поменять все датчики на нормальные.
    Даже термопары с блоком МВ210-101, дают погрешность +/- 0,5 градусов, а ТСП типа 50М,100М вообще +/- 0,25 градусов и стоят относительно недорого.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 17:01.

Похожие темы

  1. МВ210-101 подключение NTC20k
    от beatitas в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 10:36
  2. Подключение МВ210 по TCP Modbus на C++
    от Дмитрий из СПб в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 13:18
  3. Подключение МВ210-101 к ПЛК100
    от Денис Жмуров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 18:34
  4. Подключение МВ210 к плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 10:27
  5. Характеристики термисторов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 15:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •