Показано с 1 по 10 из 86

Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Требуется передавать состояние работы вентилятора на пульт диспетчера. Контроллер передает по rs485 на преобразователь в rs232, ПК принимает на com-порт, обрабатывает Modbus opc сервером и отображает в программе. Возникла необходимость заменить преобразователь rs485-rs232 на преобразователь rs485-ethernet с установкой на ПК виртуального com-порта. Требуется ли преобразовать на ПК сигнал rs485 в rs232, если да то какое ПО посоветуете?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtemDaly Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Требуется передавать состояние работы вентилятора на пульт диспетчера. Контроллер передает по rs485 на преобразователь в rs232, ПК принимает на com-порт, обрабатывает Modbus opc сервером и отображает в программе. Возникла необходимость заменить преобразователь rs485-rs232 на преобразователь rs485-ethernet с установкой на ПК виртуального com-порта. Требуется ли преобразовать на ПК сигнал rs485 в rs232, если да то какое ПО посоветуете?
    ПЛК <-> преобразователь: RS485
    преобразователь <-> ПК: Ethernet
    на ПК будет ВИРТУАЛЬНЫЙ COM-порт, к которому подключится OPC
    RS232 в данной схеме отсутствует совсем

  3. #3

    По умолчанию

    дарс.jpg

    Здравствуйте, требуется опросить датчик, ни как не могу понять логику, как сформировать запрос в Insat Modbus OPC, подскажите плиз на примере.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtemDaly Посмотреть сообщение
    дарс.jpg

    Здравствуйте, требуется опросить датчик, ни как не могу понять логику, как сформировать запрос в Insat Modbus OPC, подскажите плиз на примере.
    Это протокол, точнее описание. В ОРС сервере необходимо указывать регистры, какие вы хотите считать, а также адрес устройства и параметры сети. Сервер сам всё сделает согласно страницы, показанной на скрине. Это теория, которая вам не нужна.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это протокол, точнее описание. В ОРС сервере необходимо указывать регистры, какие вы хотите считать, а также адрес устройства и параметры сети. Сервер сам всё сделает согласно страницы, показанной на скрине. Это теория, которая вам не нужна.
    opc.jpg

    А качество BAD и нет ответа.
    Что я делаю не так?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtemDaly Посмотреть сообщение
    opc.jpg

    А качество BAD и нет ответа.
    Что я делаю не так?
    Регистр с адресом 0 и типом интэджер16?
    Что за устройство, дайте ссылку хотя бы

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Регистр с адресом 0 и типом интэджер16?
    Что за устройство, дайте ссылку хотя бы
    На что ссылку?
    Датчик скорости воздушного потока, подключен к преобразователю rs485-ethernet.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Регистр с адресом 0 и типом интэджер16?
    Что за устройство, дайте ссылку хотя бы
    Датчик ДАРС-01Ш/12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •