Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
NOwl_13 ИПП120 имеет на борту ДВА интерфейса? один для опроса удаленных щитов вентиляции (мастер) а второй, чтобы подключиться со стороны Scada как слейв ?
Простой вопрос, куда вы тут Moxa собрались запихнуть и как ? Не, ну есть вариант Scada сделать слейвом так же для панели, осилит ваша Scada такой вариант?
Я уже написал, что наличие 422-го интерфейса у устройства не означает требования соединять жилы, зависит от устройства. но моксами давно не пользовался, чтобы точно сказать.
4.4. Настройка параметров последовательного интерфейса устройства NPort №2
Откройте вкладку Serial. Проверьте настройки последовательного порта (скорость передачи,
количество бит данных итд.). Они должны совпадать с настройками оборудования, которое в
дальнейшем будет подключено к устройству NPort.
В выпадающем списке Interface выберите нужный интерфейс: RS-232, RS-422, 2-проводный RS-
485 или 4-проводный RS-485.
5.1. Объедините два устройства NPort сетью Ethernet. Для подключения через сетевой
концентратор или коммутатор используйте стандартный «прямой» Ethernet-кабель. Для
подключения устройств NPort напрямую друг к другу используйте «перекрёстный» Ethernet-кабель.
Вопрос как панели будут распределены по сети?
NOwl_13 тьфу ты, вы как удлинитель RS485 моксы используете? Опять же, в самом первом моем сообщении прочтите, вы где у этой модификации Моксы увидели два порта Ethernet ? у вас на схеме M1 и M2 у устройтсва АА10 ?
Мастером сети в данном случае может выступать только щит вентиляции - устройство ААN - вызывает подозрение что N - количество щитов не одно.
Давайте колитесь с полной схемой, а то у вас тут явно ахинея какая-то получилась. все ИПП120 не могут быть мастерами, а если к ним как к слейвам начнут стучаться куча куча щитов вентиляции то тоже ничего хорошего не выйдет при обычной то моксе.
Контроллер вентиляции 2xRS-485---2xRS-485_NPort_Ethernet---коммутатор---Ethernet_NPort_2xRS-485---2xRS-485_ИПП120 Все ИПП120 в качестве слейва, хотелось объеденить RS-485
Последний раз редактировалось NOwl_13; 15.11.2023 в 16:58.
Щит Вентиляции ОДИН и ЕДИНСТВЕННЫЙ, если да, то он мастер.
Все ИПП120 слейвы - разные адреса соответственно - зачем такое количество? хотя их, богатых, не поймешь
моксы соответственно одна Сервер, вторая Клиент.
Щит вентиляции не один и стоит вопрос как-то объединить ИПП120.