Добрый день.
Подскажите можно ли изменять переменную с кнопок ПР200 и эту же переменную из SCADA. ПР200 в Slave.
У меня получилось что управляется только из SCADA.
С кнопок не меняет, хотя редактирование переменной есть.
Добрый день.
Подскажите можно ли изменять переменную с кнопок ПР200 и эту же переменную из SCADA. ПР200 в Slave.
У меня получилось что управляется только из SCADA.
С кнопок не меняет, хотя редактирование переменной есть.
Добрый день! Со стороны ПР200 можете воспользоваться макросом SelChg (SelChgF для переменных с плавающей запятой, SelChgI для целочисленных переменных, SelChgB для булевских переменных) из менеджера компонентов. С примером применения можете ознакомиться в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=NmnSagnSntE
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
SelChgI, ..F, ...B макросы посмотрите в базе. Они позволяют изменять обычные переменные в связке с Modbus переменными.
Можно к экрану привязать просто Modbus переменную. А так же обратить внимание на саму программу, чтобы она не переписывала переменные, а то устать можно менять хоть с экрана, хоть по сети.