Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
и эту проверку выполняет тот же ПЛК?
а зачем его выключать?
а каким образом при "выключенном" ПЛК на этих выходах будет 1?
хорошо, наконец-то не дождались? и что дальше?
Устройство приезжает на объект, падают питание, запускается ПЛК, и нужно в первую очередь проверить работоспособность механического прибора (привод, который включает концевики). Если прибор не исправен, вывести сообщение в SCADA, дальнейшая работа с устройством невозможна.