Это кажется слишком просто. Какая-то польза должна быть от использования двух ТЭНов. При поддержании Т один ТЭН можно использовать. А при переходе на другую Т - оба.
Но здесь надо будет помудрить с коэф. ПИД
Это кажется слишком просто. Какая-то польза должна быть от использования двух ТЭНов. При поддержании Т один ТЭН можно использовать. А при переходе на другую Т - оба.
Но здесь надо будет помудрить с коэф. ПИД
Пользу от двух ТЭНов вы должны знать. С какой целью закладывали? Или какие ограничения обходили?
При поддержании Т один ПИД с двумя ТЭНами можно использовать, просто скважность будет меньше. При смене уставки (температуры) - ПИД всё пересчитает. Не надо ничего усложнять.
Если уж обязательно ТЭНы по отдельности хотите - используйте ступенчатое регулирование с указанием разницы температур. Немного недогрели - 1 на 9 кВт, сильный недогрев - 1 на 12 кВт, пуск на холодную - 1+2 на 21 кВт. Только точность в 1 градус вы не получите.
Вы больше времени потратите на реализацию вашего регулятора. И больше проблем получите. Один ПИД с тремя! (1/2/1+2 ТЭН) разными наборами коэффициентов или три преднастроеных ПИД . Ещё и отслеживать переключение между ними. А если ТЭН отгорит? А кто настраивать будет? А как диагностировать неисправность?