Про значения переменных после пропажи связи, это должно настраиваться в параметрах modbus... Последнее или ноль.
Про сеть не понятно. Сначала пишите modbus tcp, потом говорите про rs485... Так modbus tcp или modbus rtu. Если rtu то для большого количества элементов необходимо строго соблюдать правила подключения, оконечные сопротивления и прочее. Вплоть до качества кабеля. Помню у нас из 200 устройств постоянно часть из 5 отваливалась, сами там собирали и намудрили. Пока не привели к стандарту, не заработало нормально.




Ответить с цитированием