Показано с 1 по 10 из 87

Тема: Каскадное управление четырьмя насосами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Осталось подсчитать количество включений каждого контактора, для полного счастья и проведения ППР
    В такой системе, как использует ТС (8 контакторов), число переключений контактора неизмеримо увеличивается. У него есть свои пределы по наработке. Сами контакторы такой же важный элемент системы, за срабатыванием которого надо постоянно следить, что бы не развивалась неуправляемая авария.
    Что касается цикличности смены насосов, то я приводил инструкцию станции Вило. Там написано:
    изображение_2023-11-06_110919609.png

    Время цикла задается программно от 0 до 240 часов. Заводская установка 6 часов.

    Регулирование происходит следующим методом:
    изображение_2023-11-06_111248866.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    В такой системе, как использует ТС (8 контакторов), число переключений контактора неизмеримо увеличивается. У него есть свои пределы по наработке. Сами контакторы такой же важный элемент системы, за срабатыванием которого надо постоянно следить, что бы не развивалась неуправляемая авария.
    Что касается цикличности смены насосов, то я приводил инструкцию станции Вило. Там написано:
    изображение_2023-11-06_110919609.png

    Время цикла задается программно от 0 до 240 часов. Заводская установка 6 часов.

    Регулирование происходит следующим методом:
    изображение_2023-11-06_111248866.png
    Ктож спорит, что контактор не важный элемент, у себя на предприятии оптом заменили все, на нормального производителя, до этого то один, то другой выходил из строя. Следить надо спору нет. За всем оборудованием.

Похожие темы

  1. Каскадное управление насосами
    от Borobeska в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 10:26
  2. каскадное управление регуляторов КТР
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:02
  3. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  4. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •