В такой системе, как использует ТС (8 контакторов), число переключений контактора неизмеримо увеличивается. У него есть свои пределы по наработке. Сами контакторы такой же важный элемент системы, за срабатыванием которого надо постоянно следить, что бы не развивалась неуправляемая авария.
Что касается цикличности смены насосов, то я приводил инструкцию станции Вило. Там написано:
изображение_2023-11-06_110919609.png
Время цикла задается программно от 0 до 240 часов. Заводская установка 6 часов.
Регулирование происходит следующим методом:
изображение_2023-11-06_111248866.png






Ответить с цитированием