    Стоит подробнее описать задачу в плане скорости работы дискретных входов-выходов.
    1. Нужно ПР200 + Mx110
    2. Mx110 брать на максимальное количество каналов (16 или 32 сразу).
    3. Дискретные входы и выходы читать и записывать через битовые маски. Для ПРки одна битовая маска на 16 или 32 канала - это один запрос к модулю, что и требуется.
    4. Аналогое IO будет читаться медленно.

    Вот если это всё устраивает - то можно ПР200 + Mx110.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #2
    Пользователь Аватар для papikrus
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Стоит подробнее описать задачу в плане скорости работы дискретных входов-выходов.
    1. Нужно ПР200 + Mx110
    2. Mx110 брать на максимальное количество каналов (16 или 32 сразу).
    3. Дискретные входы и выходы читать и записывать через битовые маски. Для ПРки одна битовая маска на 16 или 32 канала - это один запрос к модулю, что и требуется.
    4. Аналогое IO будет читаться медленно.

    Вот если это всё устраивает - то можно ПР200 + Mx110.
    И также спасибо melky...

    Определился ПР200+Мх110 (парочка, потому что только три танка пока - один Мх на два танка а ПР управляет сип-мойкой, добавятся танки - нет, это те в которых квасят молоко!!!, а не те которые для разрушений --- добавим и Мх, ну и в программе макросы ... как-то так) проект будет, наверное, так сказать, индивидуальным, но данная задача давно решена и "образцы" есть, во всяком случае схемы... "наверное" -- ждём цифру от руководства ;-) ...

    можно закрывать!..

Похожие темы

  1. ПР200 не видит состояние цифровых входов ПРМ-200.1
    от Nervniy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 09:19
  2. Генератор импульсов с возможностью задания Твкл и Тоткл.
    от Влад Наз в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 16:17
  3. параллельное соединение входов пр200 и 2ТРМ0
    от TRISsys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 11:41
  4. Больше входов для ПР200
    от Dimos в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 10:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 08:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •