Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.
    Предлагаю расширить функционал насосных групп, управляемых с КТР-121.03.20 через модуль ПРМ. Существующий алгоритм предусматривает использование их в качестве подпиточных насосов, если связанный с ними контур задан как контур отопления. Предлагаю добавить возможность использовать эти насосы в качестве насосов греющего контура ГВС, если связанный контур задан как контур ГВС. И предусмотреть возможность использовать эти насосы независимо от контуров, как насосы отопительного контура без смесителя.
    Работа в режиме "подпитка контура отопления"
    Без изменений, как в алгоритме 03.20.
    Работа в режиме "отопительный контур без смесителя"
    Температуру общей подачи для контура без смесителя можно получать с КТР-121.02.41.
    Входы ПРМ DI3 и DI4 используются в качестве выключателей старт/стоп для соответствующей насосной группы.
    Работа в режиме "насосы внутреннего контура ГВС"
    Насосы включаются, когда контур ГВС находится в режиме "Работа".
    Входы ПРМ DI3 и DI4 используются для подключения аварийного термостата для остановки насосов греющего контура ГВС при превышении температуры. Работа насосов возобновляется автоматически после замыкания термостата. Во избежание дребезга насосов, можно добавить в меню время ожидания, по истечении которого насосы включатся снова.

    Добавлю, что существующий алгоритм 03.20 потребует минимальных изменений. Зато возможности прибора существенно расширятся: таким образом, с помощью одного КТР-121 мы сможем управлять схемой: вентиляция+отопление+двухконтурная система ГВС.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Предлагаю расширить функционал насосных групп, управляемых с КТР-121.03.20 через модуль ПРМ. Существующий алгоритм предусматривает использование их в качестве подпиточных насосов, если связанный с ними контур задан как контур отопления. Предлагаю добавить возможность использовать эти насосы в качестве насосов греющего контура ГВС, если связанный контур задан как контур ГВС. И предусмотреть возможность использовать эти насосы независимо от контуров, как насосы отопительного контура без смесителя.
    Работа в режиме "подпитка контура отопления"
    Без изменений, как в алгоритме 03.20.
    Работа в режиме "отопительный контур без смесителя"
    Температуру общей подачи для контура без смесителя можно получать с КТР-121.02.41.
    Входы ПРМ DI3 и DI4 используются в качестве выключателей старт/стоп для соответствующей насосной группы.
    Работа в режиме "насосы внутреннего контура ГВС"
    Насосы включаются, когда контур ГВС находится в режиме "Работа".
    Входы ПРМ DI3 и DI4 используются для подключения аварийного термостата для остановки насосов греющего контура ГВС при превышении температуры. Работа насосов возобновляется автоматически после замыкания термостата. Во избежание дребезга насосов, можно добавить в меню время ожидания, по истечении которого насосы включатся снова.

    Добавлю, что существующий алгоритм 03.20 потребует минимальных изменений. Зато возможности прибора существенно расширятся: таким образом, с помощью одного КТР-121 мы сможем управлять схемой: вентиляция+отопление+двухконтурная система ГВС.
    Здравствуйте. Большое спасибо за предложение. Подскажите, в каких случаях требуется управлять насосами греющего контура с 3.20, если их можно подключить на 2.41 или 2.22, например? Вы уже применяли такое решение? Можете мне выслать примеры таких проектов/схем? В первую очередь интересует, как такое решение должно работать в связке с котлами.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    1) При переводе тумблера в положение "Включено" на корпусе КТР-121 зажигается зеленый светодиод "работа", на экране надпись меняется на "розжиг" - горелка начинает цикл запуска, в этот момент перевожу тумблер в положение "Выключен" - на корпусе тухнет светодиод "работа", но надпись на экране не меняется и горелка продолжает цикл запуска и дальнейшей работы еще около 180 с!!! (со всеми этапами), только после этого идет останов горелки. В моем понимании после команды с тумблера "Выключено" должен немедленно начаться процесс остановки горелки и котла. (ПО контроллера обновлено до последней версии).

    2) После обновления до крайней версии, возникла следующая ошибка. На котле отсутствует датчик температуры на входе в котел, в настройках так же отключена функция поддержания температуры на входе в котле. Но КТР-121 блокируется по аварии, на корпусе горит красный светодиод, на экране надпись "Авария". Ругается что датчик неисправен. После отката на предыдущую прошивку, контроллер видит что датчик неисправен, но не блокирует котел.

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •