Тема: Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #19

    По умолчанию

    Так не выйдет, если общее сопротивление ТП будет превышать максимально допустимое для определенного напряжения, то ток ограничется не пропорционально, а на каком - то уровне. Например условно 15 ма. Всё что д.б. выше, будет 15 ма. Если Вы хотите получить вместо 4_20ма , например 2_10 ма, то нужно поступать иначе.

    PS: пока писал, EFrol ответил уже.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.10.2023 в 12:39.