Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Тут сейчас просматривал инструкцию на преобразователь давления МИДА-13П (взрывозащищённый), производитель ЗАО "МИДАУС", г.Ульяновск. И там для ПД МИДА-13П с выходным сигналом 4-20 мА ограничивается максимальное сопротивление нагрузки = 1кОм. А, соответственно, необходимое напряжение питания датчика рассчитывается по формуле U=12+20*Rнаг., но не выше 36В постоянного тока. Видимо, исходя из имеющегося источника питания датчика со своим специфическим напряжением и подбирается сопротивление нагрузки, т.е. для подстраивания под имеющийся источник питания 12-36В. Можете прокомментировать? А если я хочу искусственно занизить выходные показания датчика (путём установки нагрузочного сопротивления выше 1 кОм и, соответственно, понижения тока через датчик) - такое может иметь место ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дворянов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Тут сейчас просматривал инструкцию на преобразователь давления МИДА-13П (взрывозащищённый), производитель ЗАО "МИДАУС", г.Ульяновск. И там для ПД МИДА-13П с выходным сигналом 4-20 мА ограничивается максимальное сопротивление нагрузки = 1кОм. А, соответственно, необходимое напряжение питания датчика рассчитывается по формуле U=12+20*Rнаг., но не выше 36В постоянного тока. Видимо, исходя из имеющегося источника питания датчика со своим специфическим напряжением и подбирается сопротивление нагрузки, т.е. для подстраивания под имеющийся источник питания 12-36В. Можете прокомментировать? А если я хочу искусственно занизить выходные показания датчика (путём установки нагрузочного сопротивления выше 1 кОм и, соответственно, понижения тока через датчик) - такое может иметь место ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?
    Давайте прикинем падение напряжения на нагрузке в 1kOm при граничных токах:
    4mA - 4в, 20мА - 20в, т.е. максимальное падение на Rнаг не может быть больше 20в,
    Значит при нагрузке 2kOm прибор выдаст 10mA и не более, т.е. измеряемая величина застынет где-то на полпути своего диапазона.
    Это будет что-то вроде амплитудного ограничителя, а не пропорциональное понижение.
    Если Вам именно это нужно, то вперед.

  3. #3

    По умолчанию

    Уважаемый, EFROL! Одно амплитудное ограничение сверху - не нужно. Нужен полный сдвиг характеристики в область меньших значений (понижения фиксируемых прибором значений относительно фактически измеренных). Всё равно думаю над этим - и упрямо думаю, что это достигается искусственным разностным понижением уровня тока в токовой петле. Если сверху диапазона будет амплитудное ограничение, то снизу диапазона, соответственно - будет понижение нижнего порога измерения, т.е. сдвиг характеристики! Это так? Из Ваших ответов - понял что это НЕ ТАК! Пускай даже часть полезного и фактического минимального сигнала в 4mA будет отсечена прибором (попадание в т.н. "мёртвую зону" - или зону нечувствительности из-за понижения его до уровня, например в 3mA). Но нужен именно сдвиг характеристики датчика вниз посредством корректировки сигнала токовой петли! Понял одно - резистор надо ставить параллельно входу в прибор (шунт)!!!! Всем благодарен!!!!
    Последний раз редактировалось Алексей Дворянов; 31.10.2023 в 17:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дворянов Посмотреть сообщение
    Уважаемый, EFROL! Одно амплитудное ограничение сверху - не нужно. Нужен полный сдвиг характеристики в область меньших значений (понижения фиксируемых прибором значений относительно фактически измеренных). Всё равно думаю над этим - и упрямо думаю, что это достигается искусственным разностным понижением уровня тока в токовой петле. Если сверху диапазона будет амплитудное ограничение, то снизу диапазона, соответственно - будет понижение нижнего порога измерения, т.е. сдвиг характеристики! Это так? Пускай даже часть полезного и фактического минимального сигнала в 4mA будет отсечена прибором (попадание в т.н. "мёртвую зону" - или зону нечувствительности из-за понижения его до уровня, например в 3mA). Но нужен именно сдвиг характеристики датчика вниз посредством корректировки сигнала токовой петли! Добьюсь ли я полного сдвига характеристики вниз на 1 mA (или на 1 кгс/см2), установив последовательно с датчиком (в минусовой провод) избыточное сопротивление, например 1.2 КОм при питании стабилизированным источником пост.напряжения в 24 В? Или же всё-таки резистор надо ставить параллельно входу в прибор (шунт)?
    Вы , Алексей, не верно представляете работу датчика 4_20. Не добьётесь Вы нужного Вам результата последовательным добавлением сопротивления в ТП.
    Измеритель измеряя ток , фактически измеряет падение напряжения на резисторе известного номинала, который подключается параллельно входу, (бывает снаружи). Подключая дополнительно шунтирующий резистор, Вы уменьшите суммарное сопротивление этого резистора, далее закон Ома. Падение напряжения будет меньше, прибор зафиксирует меньший результат. Он же не будет знать про шунт :-)

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю огромнейше за грамотный ответ и правку моих мозгов!!!

  6. #6

    По умолчанию

    Что-то вспомнилось про паралельное соединение 1/Rсумм=1/Rшунта+1/Rнаг...
    P.S.Так и до полного восстановления мозговой деятельности недалеко, но это опасно.
    Последний раз редактировалось Алексей Дворянов; 01.11.2023 в 01:32.

Похожие темы

  1. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  2. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  4. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •