Цитата Сообщение от point5217 Посмотреть сообщение
Доброго дня.

в руководстве ТПМ12У2 на стр 8 есть такое:
Управление аналоговыми ИМ:
• настраиваемая логика работы ЛУ (сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
• формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону
(если ВУ2 аналоговое);

действительно выходной сигнал только П ? без И и Д ?

или это опечатка и в реале выходной сигнал идет с полноценного ПИД от входа1

Евгений
Здравствуйте, Вы верно поняли, что там есть пару опечаток.
1. Для ВУ1 должно быть в скобках.
2. Скорее всего имелось ввиду ПИД-закон, но стоит заметить , что П-закон так же реализуем , однако он не является одним единственным, т.е НЕ только П- закон регулирования . Его можно получить , если Вы обнулите интегральный и дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора.