Тема: Погрешность входа ПР200 при измерении сопротивления

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    измерять эталонное сопотивление и сравнивать погрешность измерения входа, и корректировать датчики по нему. У меня три датчика, а у ПР200 - 4 входа. Я так сделал. Коррекция получилась ещё -2,9 Ом[/B]
    Да подтверждаю 2.9 ома. (Тоже подключаю постоянно магазин сопротивлений) .

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Да подтверждаю 2.9 ома. (Тоже подключаю постоянно магазин сопротивлений) .
    Я себе даже диагностическое окно сделал =)
    Debug-1.jpg Debug-2.jpg
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Я себе даже диагностическое окно сделал =)
    Debug-1.jpg Debug-2.jpg
    Ну нечего так выглядит. Может предложение "Овену" сделать - ввести по умолчанию пункт меню, для возможности коррекция сопротивлений аналогового входа. Осознаю, что коррекцию можно ввести из программы-но всеж)))

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Ну нечего так выглядит. Может предложение "Овену" сделать - ввести по умолчанию пункт меню, для возможности коррекция сопротивлений аналогового входа. Осознаю, что коррекцию можно ввести из программы-но всеж)))
    Это всё баловство, термосопротивление должно включаться по 3 или 4 проводной схеме, для компенсации. У ПР только 2 контакта, поэтому точных измерений тут не будет никогда.
    Даже у ПРМ -3 три контакта, и у нормирующих преобразователей и у МВ110-8А тоже. Вот их можно использовать для измерений. Кроме того прибор должен иметь сертификат средства измерения, что имеют только 2 последних прибора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2023 в 11:14.

  5. #15
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Это точно! Как-то года 3-4 назад на модульной котельной установили два уличных датчиков рядом для разных контроллеров. Один был подключен по 2-х проводной схеме в модулю 8А (перемычка на модуле, с экономили на кабеле), а второй по 3-х проводной к ТРМ-у. Длинна кабеля примерно 5 метров. Разница показаний до 5-10 градусов в зависимости от температуры.
    Заменили 2-х проводку на 3-х проводку - разница стала в пределах 1 градуса. Даже если датчик с двумя клеммами подключения. Без компенсации кабеля все измерения, это пальцем в небо.
    С ПР200 использую модуль 8А и все нормально с правильным подключением датчиков.

  6. #16

    По умолчанию

    ставил на замену ТРМ32 пр200. ТСМ оставлял которые были, 50-и омные. в макросе прописал коррекцию..
    Контролировалось все тепловизором Testo. Разница была не больше десятой градуса.
    Все это прекрасно проработало пару месяцев пока чинил ТРМ.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,019

    По умолчанию

    Юрий Н при отсутствии изменений температуры помещений, где проложены кабели примерно так и будет. Достаточно коррекции.
    Ставил в серверной, ПЛК63 и по 3-х проводке. Толи сам ПЛК такой и не умеет, толи хз. В итоге поставили датчики с НТП и забыли о проблеме.
    А там температура постоянно скачет в некоторых зонах из-за перемеса воздуха, в зависимости какой кондиционер ушел в ротацию.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    при отсутствии изменений температуры помещений, где проложены кабели примерно так и будет.
    Об этом и разговор. Для ПР вполне можно использовать РТ100.. Все зависит от способностей и фантазии..

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,019

    По умолчанию

    не, я зарекся без НТП ставить на ПР-ках и недоПЛК... аля 15х серии... хватило одного раза, последние так 2-х проводка и вообще погоду могут показывать.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    254

    По умолчанию

    Что за категоричность то народ? Имеет право жить ПР200 и РТ100, ну врет мальца - и что теперь на каждый объект с 1 датчиком ставить НТП или 8А.
    Работает все, да со своими ограничениями - но тем не менее.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 09:13
  2. ПР200 и аналоговые входа
    от sasha_pavl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 16:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 16:38
  4. измерение сопротивления ПР200
    от Технос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 11:40
  5. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •