Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Контроль температурного режима.

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    А ещё дешевле использовать ds18b20 цена менее 100₽ и интерфейсную плату для ПР200 -1wire на 8 датчиков. Кроме пр200 и модуля( 2500₽) ни чего не понадобиться.Пороги можно установить в веб интерфейсе.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.10.2023 в 09:39.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12

    По умолчанию

    Ох, мы настрадались с этими датчиками на котельных стм Воронеж, когда все датчики котельной висят на ванвайр. Все прокляли. Гемор с ними постоянный.
    Мое мнение - для промки надо пт1000 и нормальные аналоговые входы. Отльное от лукавого. Ну или дома развлекайтесь

  3. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Блюдо нужно уметь готовить.. Сколько датчиков на одной шине и длина шины? Есть ли гальваническая развязка шины?
    Марка кабеля то же имеет значение, точнее его ёмкость.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.10.2023 в 18:06.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Цифра она и в Африке цифра
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Пром. объекты только PT(и т.п.) или 4-20!

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А ещё дешевле использовать ds18b20 цена менее 100₽ и интерфейсную плату для ПР200 -1wire на 8 датчиков. Кроме пр200 и модуля( 2500₽) ни чего не понадобиться.Пороги можно установить в веб интерфейсе.
    100 рублей? Ну к примеру наберите в интернете "ds18b20" - он в виде обычного датчика стоит средне от 800 рублей. А вот корпусе "аля транзистор" стоит 80. Да, дешево - однако привести точку измерения в нормальный вид, нужно постараться. Понятное дело - для себя можно. Но кому это ставить - это нет слов. А если сделать лучше, прям "завод" - так конечному пользователю он обойдется чуть дешевле чем обычный датчик. Понятно, интерфейс все дела - через месяц датчик прикажет жить, а Вы в командировке далеко далеко, кто его будет заново инсталлировать?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А ещё дешевле использовать ds18b20 цена менее 100₽ и интерфейсную плату для ПР200 -1wire на 8 датчиков. Кроме пр200 и модуля( 2500₽) ни чего не понадобиться....
    Бубен может потребоваться..

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    ха ха ха... задурили голову Георгию 68, что он даже перестал выходить на связь ;-)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 08:23
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  4. Подбор температурного датчика
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 08:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •