В режиме эмуляции нажимайте на стрелку, и будет пошаговый цикл исполнения. 1 нажатие - 1 цикл.
Цикл.jpg
В режиме эмуляции нажимайте на стрелку, и будет пошаговый цикл исполнения. 1 нажатие - 1 цикл.
Дурное дело не хитрое, можно чего-нибудь отчебучить и в этом случае, типа для экономии двухжильный кабель взять для подключения датчиков температуры. Или, что чаще встречается, во всяком случае на форуме, начинают калибровать входы-выходы, разумеется, плачевный результат гарантирован!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308 3-х жильный пофигу, модуль универсальный + длина кабеля делают свое дело. Хорошо если всегда на одно значение, а бывает и плавающая величина (например кабель проходит через помещение, где есть изменение температуры) и привет медвед...
Это Вы описываете как раз двухпроводное подключение, когда в виде константы выставляют среднее сопротивление проводов, при изменении температуры окружающего воздуха сопротивление проводов будет меняться, а константа останется прежней. При трёхпроводном подключении происходит непрерывное измерение сопротивления проводов и такой лабуды не произойдёт, ещё и Вам заодно объяснил, чтобы всякую лабуду не писали!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
я описываю факт ТРЕХ проводного подключения на ПЛК150. после этого видал я использовать датчики без преобразователей...
з.ы. с 8А непосредственно не пробовал, но там тоже универсальные входы.
Так трёхпроводное подключение и предназначено(делается) для компенсации сопротивления проводов не зависимо от температуры окружающего воздуха! Если Вы как обычно, что-то там начудили, кто же Вам виноват, в смысле, заходите почаще на форум и просвещайтесь! Надеюсь, теперь Вам понятно для чего делают трёхпроводное подключение ТС.
Я ещё раз повторяю, что начудить дело не хитрое, Вы попробуйте хоть раз по-человечьи сделать, в смысле, правильно, думаю, всё у Вас получится!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308 почему вы всегда считаете, что остальные дураки, не умеющие читать документацию к приборам ?
Ошибся, у 150, 154 только двухпроводка возможна. У 63-го возможна 3-х проводная схема, но и на нем температура хреново меряется... тут как не пляши, универсальные входы, их схемотехника.
Замена датчиков с НТП сразу решила все проблемы без танцев с бубнами...
Последний раз редактировалось melky; 15.10.2023 в 13:51.
Если Вы думаете что компенсация сопротивления при трёхпроводном подключении не работает при изменении температуры окружающего воздуха, собственно для чего это всё создавалось, что я об Вас должен был подумать?
Если у Вас что-то не работает по прямому его назначению, ищите неисправность(ошибку) и устраняйте!
В смысле, где Вы такую ересь прочитали? Ссылку дайте, вместе посмеёмся!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2023 в 14:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день
Выход Простого ПИД-регулятора из менеджера компонентов подключен к аналоговому выходу ПР, настроенному как 4...20 мА. Правильно я понимаю, что Минимальную мощность ПИД надо задать 4, а максимальную 20 ?
Мощность ПИД-регулятора задаётся в "процентах"
Где 4-это 0 процентов, а 20-это 100 процентов. Возможно не прав,но тогда поправят.
У меня сервопривод работает 2-10 Вольт. Я задаю "минимальное"-20%,а "максимальное"-100%
Ибо аналоговый выход ПР 200-24 работает от 0 до 10 Вольт.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.10.2023 в 14:10.