Сергей0308 3-х жильный пофигу, модуль универсальный + длина кабеля делают свое дело. Хорошо если всегда на одно значение, а бывает и плавающая величина (например кабель проходит через помещение, где есть изменение температуры) и привет медвед...
Сергей0308 3-х жильный пофигу, модуль универсальный + длина кабеля делают свое дело. Хорошо если всегда на одно значение, а бывает и плавающая величина (например кабель проходит через помещение, где есть изменение температуры) и привет медвед...
Это Вы описываете как раз двухпроводное подключение, когда в виде константы выставляют среднее сопротивление проводов, при изменении температуры окружающего воздуха сопротивление проводов будет меняться, а константа останется прежней. При трёхпроводном подключении происходит непрерывное измерение сопротивления проводов и такой лабуды не произойдёт, ещё и Вам заодно объяснил, чтобы всякую лабуду не писали!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.