Показано с 1 по 10 из 4260

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Проект создан в OL2.1
    Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
    Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
    Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!
    Давно забил на эти все "обновления"..
    пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Давно забил на эти все "обновления"..
    пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки
    а зачем каждый раз прошивать ПРку? Залили один раз программу и пользуетесь

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    а зачем каждый раз прошивать ПРку? Залили один раз программу и пользуетесь
    да.. смешно...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Давно забил на эти все "обновления"..
    пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки
    Надеюсь, что они откроют для записи регистры времени у ПР103. Как работать с панелью, если нельзя синхронизировать время???

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Давно забил на эти все "обновления"..
    пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки
    Остановился на 1.20.272. Вопли первопроходцев новых релизов читаю с интересом. Что ими движет?
    Вот появился соблазн "обновиться" до 1.23.299 если он стабильный.
    Хочется только одного -чтобы у ПР200 был объем под сетевые переменные побольше. 128 байт это очень мало. Все способы компрессии данных уже исчерпаны, в том числе мультиплексирование массива. Это принципиальная системная проблема или просто никому не надо?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 12.12.2023 в 16:16.

  6. #6

    По умолчанию

    В других оболочках чтением из таймера можно прочесть сколько времени в таймере осталось, и тогда эта функция очень полезна. А в OL можно прочесть только задание времени, которое и так известно. Это похоже на ошибку.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права