Страница 19 из 114 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1131

Тема: ПР205

  1. #181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Переменная состояния входа (привязанная) - существует.
    Без эксперимента на оборудовании не могу предсказать её поведение, поведение значения на аналоговом входе при токах 3,5 и 22,0 мА - а в РЭ не нашёл.

    Эксперимент - хорошо, но без фиксации в РЭ его результаты применимы к конкретному экземпляру ПР и конкретной прошивке.

    Я же не первый, кому на ПР205 потребовался аналоговый вход с контролем состояния. В ПР200 меня и заказчика устраивает макрос CONV4...20_, но если он не будет работать в ПР205 - нужно применять переменную состояния.

    Поэтому и хочу понять, что использовать в ПР205 - макрос CONV4...20_ или переменную состояния.
    Работать будет в любом случае - но, возможно, не совсем так как задумано

  2. #182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.
    Сдатчиком кое-как разобрались, объект оказался крайне шумный в плане помех. Теперь обнаружил новую проблему, теперь с RS485. Прямо на выходах ПР205 читаю через MOXA следующие запросы к слейву (слейв и его линия вообще отключены в данный момент).
    2023-09-26_08-55-28.png
    Т.е. видно что первые три запроса после загрузки ПО проходят нормально, а дальше начинается нечто, к MiodBus не имеющее отношение.
    2023-09-26_09-15-10.png
    2023-09-26_09-16-24.png
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 26.09.2023 в 07:18.

  3. #183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Работать будет в любом случае - но, возможно, не совсем так как задумано
    2023-09-26_10-19-05.png
    Я просто совместил оба варианта

  4. #184

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    2023-09-26_10-19-05.png
    Я просто совместил оба варианта
    Мне кажется вы усложняете с двумя пределами, да ещё их расчётом. Двух задаваемых пределов (верх и низ) вполне хватило бы, плюс небольшая задержка на выход неисправности в виде TON.
    Status можно просто прогнать через преобразователь в bool

  5. #185

    По умолчанию

    Сегодня проверил работу аналогового входа у ПР205.

    В программе проверял связанную переменную внутренней диагностики.
    Оказалось, что
    1. при снижении тока на входе 3,5 мА и менее, переменная принимает значение 5, само значение выхода становится равным -10_000_000
    2. при повышении тока на входе 20,5 мА и более, переменная принимает значение 6, само значение выхода становится равным +10_000_000

    Это на сегодняшний день. Как будет в следующей прошивке - затрудняюсь предсказать.

    Для диагностики и масштабирования буду использовать связанные переменные. При диагностировании ошибки буду через SEL выбирать подстановочное безопасное значение. Макрос CONV4...20_ нет смысла использовать, т.к. его работа выполняется операционкой ПР205 и коррекция диапазонов измерения доступна из операторского интерфейса.

  6. #186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Сегодня проверил работу аналогового входа у ПР205.

    В программе проверял связанную переменную внутренней диагностики.
    Оказалось, что
    1. при снижении тока на входе 3,5 мА и менее, переменная принимает значение 5, само значение выхода становится равным -10_000_000
    2. при повышении тока на входе 20,5 мА и более, переменная принимает значение 6, само значение выхода становится равным +10_000_000
    ...
    В общем-то логичное поведение, жаль только что эти пределы (3,5 и 20,5) не изменить. А то попадались датчики, у которых сигнал падал и ниже 4мА при выходе за нижний предел измерения

  7. #187

    По умолчанию

    У меня нет следующих элементов в новой версии
    1. Комбобокс
    2. Ввод/вывод (boolean)
    3 в других вводах выводах пропало значение до и после
    Это так и должно быть после улучшения версии?

  8. #188
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александер2008 Посмотреть сообщение
    У меня нет следующих элементов в новой версии
    1. Комбобокс
    2. Ввод/вывод (boolean)
    3 в других вводах выводах пропало значение до и после
    Это так и должно быть после улучшения версии?
    В ПР205 этого и не было никогда

  9. #189
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Подскажите как в динамическом тексте строки добавлять у ПР205?

  10. #190
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Подскажите как в динамическом тексте строки добавлять у ПР205?
    Правой кнопкой мыши

    Безымянный.png

Страница 19 из 114 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения