Переменная состояния входа (привязанная) - существует.
Без эксперимента на оборудовании не могу предсказать её поведение, поведение значения на аналоговом входе при токах 3,5 и 22,0 мА - а в РЭ не нашёл.
Эксперимент - хорошо, но без фиксации в РЭ его результаты применимы к конкретному экземпляру ПР и конкретной прошивке.
Я же не первый, кому на ПР205 потребовался аналоговый вход с контролем состояния. В ПР200 меня и заказчика устраивает макрос CONV4...20_, но если он не будет работать в ПР205 - нужно применять переменную состояния.
Поэтому и хочу понять, что использовать в ПР205 - макрос CONV4...20_ или переменную состояния.