Показано с 1 по 10 из 1382

Тема: ПР205

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Переменная состояния входа (привязанная) - существует.
    Без эксперимента на оборудовании не могу предсказать её поведение, поведение значения на аналоговом входе при токах 3,5 и 22,0 мА - а в РЭ не нашёл.

    Эксперимент - хорошо, но без фиксации в РЭ его результаты применимы к конкретному экземпляру ПР и конкретной прошивке.

    Я же не первый, кому на ПР205 потребовался аналоговый вход с контролем состояния. В ПР200 меня и заказчика устраивает макрос CONV4...20_, но если он не будет работать в ПР205 - нужно применять переменную состояния.

    Поэтому и хочу понять, что использовать в ПР205 - макрос CONV4...20_ или переменную состояния.
    Последний раз редактировалось FPavel; 25.09.2023 в 06:11.